ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ СЕРИИ «ШКВАЛ»
Участников: 3
Страница 1 из 1
ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ СЕРИИ «ШКВАЛ»
Добрый день.
Хотелось бы прояснить некоторые аспекты изделия "ШКВАЛ".
1. Ответственный за данное направление Черватюк Владимир ВЕЗА-Украина (Харьков)
2. Назначение изделия: Шкафы предназначены для управления исполнительными устройствами противопожарной вентиляцией.
3. Шкаф должен обеспечивать следующее:
- Шкаф управления задвижкой (ШУЗ):
- Шкаф управления вентилятором и клапаном с нагревателем (ШУВК)
- Шкаф управления клапанами дымоудаления (ШУКД):
-Шкаф управления люками дымоудаления (ШУЛД):
4. обеспечивает автоматический контроль:
- индикацию исправности линий связи с датчиками положения на обрыв и короткое замыкание;
- индикацию исправности электрических цепей управления на обрыв;
- индикацию наличия напряжения электропитания;
- исправности цепей дистанционного пуска на обрыв и короткое замыкание
должен выдавать световая и звуковая сигнализация:
- о пуске противодымной защиты;
- о неисправностях;
- о переходе на электропитание от резервного источника электропитания;
- о неисправности источника электропитания;
должен выдаваться световая сигнализация:
- о наличии напряжения электропитания;
- о состоянии люков открыты/закрыты;
- о включении состояния тестирования;
- о невыполнении команды на открытие после подачи питания на открытие через время не более 60 с.
Питание шкафов осуществляется от сети переменного тока 230±10%, 380±10% по ГОСТ 13109-97;
Шкаф выдерживает сейсмические нагрузки в 9 баллов МРЗ по шкале MSK-64 на высотной отметке 40 м в соответствии со спектрами ответов строительных конструкций. Шкафы должны соответствовать требованиям, установленным документом R01.КК.0.0.АР.PZ.WD001.
Шкаф в транспортной таре должен выдерживать без повреждений воздействие тем-пературы окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 С, относительной влажности 100 % при температуре 25 С.
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой от проникновения посторонних тел, должна соответствовать IР54 ГОСТ 14254.
Это основные характеристики изделия.
Шкаф соответствуем пожарному ГОСТу , ГОСТ Р 53325 что подтверждается сертификатом!!!
Изделие дорогое, расчет цены выполняет Черватюк В. путем запроса в ВЕЗА-Г (проработка конструктором схемотехники), поэтому не быстро.
Почему так дорого? потому что соответствует требованиям госта пожарного, много лампочек, контролер с большим количеством выводов и модуль расширения 1 или 2. Изделие сложное большое время проверки, каждый алгоритм пишется програмистом под конкретную систему потому что нет каталога.
По каталогу - Черватюк В. планирует в начале сентября. еще туда будет включен один тип ШКАЛА реализованный не на контроллере Данфосс, а на отдельной плате управления что позволит снизить цену на 30 - 50 %.
Хотелось бы прояснить некоторые аспекты изделия "ШКВАЛ".
1. Ответственный за данное направление Черватюк Владимир ВЕЗА-Украина (Харьков)
2. Назначение изделия: Шкафы предназначены для управления исполнительными устройствами противопожарной вентиляцией.
3. Шкаф должен обеспечивать следующее:
- Шкаф управления задвижкой (ШУЗ):
- Шкаф управления вентилятором и клапаном с нагревателем (ШУВК)
- Шкаф управления клапанами дымоудаления (ШУКД):
-Шкаф управления люками дымоудаления (ШУЛД):
4. обеспечивает автоматический контроль:
- индикацию исправности линий связи с датчиками положения на обрыв и короткое замыкание;
- индикацию исправности электрических цепей управления на обрыв;
- индикацию наличия напряжения электропитания;
- исправности цепей дистанционного пуска на обрыв и короткое замыкание
должен выдавать световая и звуковая сигнализация:
- о пуске противодымной защиты;
- о неисправностях;
- о переходе на электропитание от резервного источника электропитания;
- о неисправности источника электропитания;
должен выдаваться световая сигнализация:
- о наличии напряжения электропитания;
- о состоянии люков открыты/закрыты;
- о включении состояния тестирования;
- о невыполнении команды на открытие после подачи питания на открытие через время не более 60 с.
Питание шкафов осуществляется от сети переменного тока 230±10%, 380±10% по ГОСТ 13109-97;
Шкаф выдерживает сейсмические нагрузки в 9 баллов МРЗ по шкале MSK-64 на высотной отметке 40 м в соответствии со спектрами ответов строительных конструкций. Шкафы должны соответствовать требованиям, установленным документом R01.КК.0.0.АР.PZ.WD001.
Шкаф в транспортной таре должен выдерживать без повреждений воздействие тем-пературы окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 С, относительной влажности 100 % при температуре 25 С.
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой от проникновения посторонних тел, должна соответствовать IР54 ГОСТ 14254.
Это основные характеристики изделия.
Шкаф соответствуем пожарному ГОСТу , ГОСТ Р 53325 что подтверждается сертификатом!!!
Изделие дорогое, расчет цены выполняет Черватюк В. путем запроса в ВЕЗА-Г (проработка конструктором схемотехники), поэтому не быстро.
Почему так дорого? потому что соответствует требованиям госта пожарного, много лампочек, контролер с большим количеством выводов и модуль расширения 1 или 2. Изделие сложное большое время проверки, каждый алгоритм пишется програмистом под конкретную систему потому что нет каталога.
По каталогу - Черватюк В. планирует в начале сентября. еще туда будет включен один тип ШКАЛА реализованный не на контроллере Данфосс, а на отдельной плате управления что позволит снизить цену на 30 - 50 %.
grudecki- Сообщения : 2
Дата регистрации : 2015-07-21
Re: ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ СЕРИИ «ШКВАЛ»
Новый тип ШКВАЛА будет реализован на микроконтроллере? Какой будет использоваться?
Автоматчик- Сообщения : 4
Дата регистрации : 2015-07-22
Re: ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ СЕРИИ «ШКВАЛ»
Нужно разработать буклет со ссылками на всю нормативную базу, который будем показывать заказчику, чтобы вышибать шкафы конкурентов из проектов, не позаботившихся о сертификатах на свои изделия...
Рассказов Никита- Сообщения : 1
Дата регистрации : 2015-08-04
Re: ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ СЕРИИ «ШКВАЛ»
Контроллеров несколько (три) это микроконтроллеры фирмы МАЙКРОЧИП установленные на одной печатной плате. там же и реле. Каталог должен подготовить Черватюк В. ему передадим эти замечания
grudecki- Сообщения : 2
Дата регистрации : 2015-07-21
Re: ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ СЕРИИ «ШКВАЛ»
Я кстати программировал microchip! Обращайтесь чуть что)
Автоматчик- Сообщения : 4
Дата регистрации : 2015-07-22
Страница 1 из 1