Веза-автоматика
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Технические характеристики и возможности линейки УНИ

+2
AVT
mc_simka
Участников: 6

Перейти вниз

Технические характеристики и возможности линейки УНИ Empty Технические характеристики и возможности линейки УНИ

Сообщение автор mc_simka Пт Июл 17, 2015 1:42 pm

Шкафы УНИ предназначены для любого типа кондиционеров, вентиляторы которых управляются при помощи частотного преобразователя, возможно также использование с двигателями ЕС, у которых предусмотрена шина MOD BUS

mc_simka
Admin

Сообщения : 5
Дата регистрации : 2015-07-17

Вернуться к началу Перейти вниз

Технические характеристики и возможности линейки УНИ Empty Re: Технические характеристики и возможности линейки УНИ

Сообщение автор AVT Пт Июл 17, 2015 1:48 pm

Планируется ли вариант исполнения UNI с возможностью выдачи ModBus диспетчеру? На мой взгляд, для запуска ЧП достаточно сухого контакта, а интерфейс рациональнее отдать на верхний уровень.

AVT

Сообщения : 4
Дата регистрации : 2015-07-17

Вернуться к началу Перейти вниз

Технические характеристики и возможности линейки УНИ Empty Re: Технические характеристики и возможности линейки УНИ

Сообщение автор mc_simka Пт Июл 17, 2015 2:16 pm

Для диспетчеризации планируется использовать делитель шины. А на счет управления частотниками сухими контактами, не рационально. Во первых по шине можно подключить большое количество частотных преобразователей (до 256) и всеми ними управлять и считывать сигналы по отдельности, во вторых простое управление контактами занимает много входов-выходов контроллера, которые можно было бы использовать для управления другими функциями кондиционеров.

mc_simka
Admin

Сообщения : 5
Дата регистрации : 2015-07-17

Вернуться к началу Перейти вниз

Технические характеристики и возможности линейки УНИ Empty Re: Технические характеристики и возможности линейки УНИ

Сообщение автор Лосева Веза-Север Пт Июл 17, 2015 2:29 pm

Общая информация:

1. Возможность выбора корпуса шкафа (металл/пластик),
Ответ: Корпус только пластик, для шкафов с ЭК силовая часть - металл. Это сделано для уменьшения количества комплектующих (лампочки, кнопки) и как следствие стоимости, а также уменьшение трудо-затрат при сборочных операциях отсутствие операций по механической обработке дверей шкафа.

2. Возможность применения АСВ UNI с симисторными шкафами ВЕЗА-МИАСС (управляющий сигнал 0-10В, сигнал на включение и авария с симисторного шкафа).
Ответ: Возможности применения симисторных регуляторов Миасс НЕТ, так как у дешевого контролера нет свободных выходов для управления

3. Возможность работы одновременной работы блока ЭК и водяного нагрева ( системы северное 02) последовательно по одному датчику или каждый по своему датчику.
Ответ: Возможность есть последовательно по одному датчику.

4. Предусмотреть возможность вывода основных параметров системы по RS485 Modbus, для систем с диспетчеризацией.
Ответ: Диспечеризация в данных шкафах по идеологии даже не предусматривается (простое, дешевое изделие для маленьких предприятий или быта) диспечеризация реализована в других линейках например АСВ. И физически нет такой возможности, если появится то возможно будет.

5. Добавить пуск от внешнего контакта Н.О., стоп от Н.З.
Ответ: Нет свободных входов у контролера.

6. Выдать сухой н.о. контакт "Работа", дополнительно к контактам Работа для ХМ, и Работа для ПУ.
Ответ: Возможность такая частично есть, если например в сх1 нет ПУ то этот вход в меню контролера можно переопределить на другие цели.​

7. Или вместо пунктов 5 и 6 добавить клеммы для подключения стандартных релейных пультов.
Ответ: Нет возможности применения релейных пультов (стандартных ПДУ)​.

8. Стандартно к ШСАУ УНИ предусмотрено подключение однофазных насосов. Если хотите подключить трехфазный насос, можно это сделать через внешний трехфазный контактор. В стандартный пластиковый шкаф нет возможности установить контактор.


Хочется отметить следующее что назначение шкафов UNI это применение на объектах бытового назначения и малых производствах. При построении данных шкафов исходили из получения минимальной цены и как следствием этого применение контролера дешевого- с малым количеством входов/выходов.

Все необходимые функции и запросы могут быть реализованы в шкафах линейки АСВ.


Вопросы задавали: Веза-Север, отвечал: Грудецкий Геннадий Адольфович.

Лосева Веза-Север

Сообщения : 5
Дата регистрации : 2015-07-17

Вернуться к началу Перейти вниз

Технические характеристики и возможности линейки УНИ Empty Re: Технические характеристики и возможности линейки УНИ

Сообщение автор AVT Пт Июл 17, 2015 2:49 pm

Какой максимальной мощности и силы тока я могу подключить насос к шкафу?

AVT

Сообщения : 4
Дата регистрации : 2015-07-17

Вернуться к началу Перейти вниз

Технические характеристики и возможности линейки УНИ Empty Re: Технические характеристики и возможности линейки УНИ

Сообщение автор АН-79 Пт Июл 17, 2015 3:02 pm

Лосева Веза-Север пишет:
Хочется отметить следующее что назначение шкафов UNI  это применение на объектах бытового назначения и малых производствах. При построении данных шкафов исходили из получения минимальной цены и как следствием этого применение контролера дешевого- с малым количеством входов/выходов.

Было бы неплохо, если бы участники форума перечислили варианты установок, для которых они хотели бы использовать шкафы УНИ. Предлагаю вынести обсуждение по вариантам в отдельную тему


Последний раз редактировалось: Я ничего не знаю (Пт Июл 17, 2015 3:08 pm), всего редактировалось 1 раз(а)
АН-79
АН-79

Сообщения : 2
Дата регистрации : 2015-07-17
Откуда : Гомель

Вернуться к началу Перейти вниз

Технические характеристики и возможности линейки УНИ Empty Re: Технические характеристики и возможности линейки УНИ

Сообщение автор АН-79 Пт Июл 17, 2015 3:07 pm

AVT пишет:Какой максимальной мощности и силы тока я могу подключить насос к шкафу?

В настоящее время предусмотрено подключение однофазного насоса максимальной мощностью 0,3 кВт непосредственно к шкафу (для насоса установлен автомат 2А). При большей мощности (токе), либо при использовании трехфазного насоса можно испольдовать выносной контактор (отдельный небольшой пластиковый корпус, в котором располоден трехполюсный автомат и контактор).
АН-79
АН-79

Сообщения : 2
Дата регистрации : 2015-07-17
Откуда : Гомель

Вернуться к началу Перейти вниз

Технические характеристики и возможности линейки УНИ Empty Re: Технические характеристики и возможности линейки УНИ

Сообщение автор AVT Пт Июл 17, 2015 4:28 pm

Возможно ли реализовать "плавающую" уставку температуры угрозы обмерзания теплообменника в зависимости от наружной температуры?

AVT

Сообщения : 4
Дата регистрации : 2015-07-17

Вернуться к началу Перейти вниз

Технические характеристики и возможности линейки УНИ Empty Re: Технические характеристики и возможности линейки УНИ

Сообщение автор Лосева Веза-Север Пт Июл 17, 2015 4:41 pm

АН-79 пишет:
AVT пишет:Какой максимальной мощности и силы тока я могу подключить насос к шкафу?

В настоящее время предусмотрено подключение однофазного насоса максимальной мощностью 0,3 кВт непосредственно к шкафу (для насоса установлен автомат 2А). При большей мощности (токе), либо при использовании трехфазного насоса можно испольдовать выносной контактор (отдельный небольшой пластиковый корпус, в котором располоден трехполюсный автомат и контактор).



Цена вопроса данного издели (отдельного блока для подключения насосов большей мощности и 3-х фазных) какая?
Как это заказывать? Как продавать в 1С ?

Лосева Веза-Север

Сообщения : 5
Дата регистрации : 2015-07-17

Вернуться к началу Перейти вниз

Технические характеристики и возможности линейки УНИ Empty Re: Технические характеристики и возможности линейки УНИ

Сообщение автор mc_simka Пн Июл 20, 2015 8:11 am

[quote="Лосева Веза-Север"]Общая информация:

2. Возможность применения АСВ UNI с симисторными шкафами ВЕЗА-МИАСС (управляющий сигнал 0-10В, сигнал на включение и авария с симисторного шкафа).
Ответ: Возможности применения симисторных регуляторов Миасс НЕТ, так как у дешевого контролера нет свободных выходов для управления

4. Предусмотреть возможность вывода  основных параметров системы по RS485 Modbus, для систем с диспетчеризацией.
Ответ: Диспечеризация в данных шкафах по идеологии даже не предусматривается (простое, дешевое изделие для маленьких предприятий или быта) диспечеризация реализована в других линейках например АСВ. И физически нет такой возможности, если появится то возможно будет.


Хочется отметить следующее что назначение шкафов UNI  это применение на объектах бытового назначения и малых производствах. При построении данных шкафов исходили из получения минимальной цены и как следствием этого применение контролера дешевого- с малым количеством входов/выходов.

Некоторые комментарии:
к п. 2 В принципе, если применить УНИ с программой к паровому калориферу, то вместо крана калорифера можно подключить шкаф электрокалорифера, управляемый сигналом 0-10В.
к п. 4 Да, диспетчеризация в стандартном варианте не предусмотрена, но как я писал выше, если использовать разветвитель сети, то можно реализовать и диспетчеризацию по MOD BUS.
По применению шкафов УНИ, в принципе их можно применять где угодно, где заказчик не требует свидетельство средств измерений на датчики. Связано это с тем, что в УНИ применяются температурные датчики системы NTC, на которые такие свидетельства не выдаются. Однако хочу заметить что с такими датчиками работают и основные наши конкуренты KORF, VTS и др. Ни у кого это не вызывает претензий.

mc_simka
Admin

Сообщения : 5
Дата регистрации : 2015-07-17

Вернуться к началу Перейти вниз

Технические характеристики и возможности линейки УНИ Empty Re: Технические характеристики и возможности линейки УНИ

Сообщение автор mc_simka Пн Июл 20, 2015 8:17 am

Еще, на счет ограничения максимальной мощности вентиляторов, если запитывать частотные преобразователи через шкаф УНИ, то да, максимальная мощность ограничена 15кВт, но если питать частотники через свой отдельный автомат защиты, то в принципе ограничений нет.

mc_simka
Admin

Сообщения : 5
Дата регистрации : 2015-07-17

Вернуться к началу Перейти вниз

Технические характеристики и возможности линейки УНИ Empty Re: Технические характеристики и возможности линейки УНИ

Сообщение автор Автоматчик Ср Июл 29, 2015 11:20 am

А делитель этот для модбаса в шкаф будет ставиться? Гомель его будет предусматривать, если задание от филиала придёт на диспетчеризацию шкафа УНИ?
Автоматчик
Автоматчик

Сообщения : 4
Дата регистрации : 2015-07-22

Вернуться к началу Перейти вниз

Технические характеристики и возможности линейки УНИ Empty Re: Технические характеристики и возможности линейки УНИ

Сообщение автор Admin Пт Июл 31, 2015 2:09 pm

Автоматчик пишет:А делитель этот для модбаса в шкаф будет ставиться? Гомель его будет предусматривать, если задание от филиала придёт на диспетчеризацию шкафа УНИ?
Разветвитель - это перспективная разработка. На данный момент УНИ шкафы будут поставляться без возможности подключения к верхнему уровню.

Admin
Admin

Сообщения : 3
Дата регистрации : 2015-07-16

https://veza.profiforum.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу


 