Технические характеристики и возможности линейки УНИ
Шкафы УНИ предназначены для любого типа кондиционеров, вентиляторы которых управляются при помощи частотного преобразователя, возможно также использование с двигателями ЕС, у которых предусмотрена шина MOD BUS
mc_simka- Admin
- Сообщения : 5
Дата регистрации : 2015-07-17
Re: Технические характеристики и возможности линейки УНИ
Планируется ли вариант исполнения UNI с возможностью выдачи ModBus диспетчеру? На мой взгляд, для запуска ЧП достаточно сухого контакта, а интерфейс рациональнее отдать на верхний уровень.
AVT- Сообщения : 4
Дата регистрации : 2015-07-17
Re: Технические характеристики и возможности линейки УНИ
Для диспетчеризации планируется использовать делитель шины. А на счет управления частотниками сухими контактами, не рационально. Во первых по шине можно подключить большое количество частотных преобразователей (до 256) и всеми ними управлять и считывать сигналы по отдельности, во вторых простое управление контактами занимает много входов-выходов контроллера, которые можно было бы использовать для управления другими функциями кондиционеров.
mc_simka- Admin
- Сообщения : 5
Дата регистрации : 2015-07-17
Re: Технические характеристики и возможности линейки УНИ
Общая информация:
1. Возможность выбора корпуса шкафа (металл/пластик),
Ответ: Корпус только пластик, для шкафов с ЭК силовая часть - металл. Это сделано для уменьшения количества комплектующих (лампочки, кнопки) и как следствие стоимости, а также уменьшение трудо-затрат при сборочных операциях отсутствие операций по механической обработке дверей шкафа.
2. Возможность применения АСВ UNI с симисторными шкафами ВЕЗА-МИАСС (управляющий сигнал 0-10В, сигнал на включение и авария с симисторного шкафа).
Ответ: Возможности применения симисторных регуляторов Миасс НЕТ, так как у дешевого контролера нет свободных выходов для управления
3. Возможность работы одновременной работы блока ЭК и водяного нагрева ( системы северное 02) последовательно по одному датчику или каждый по своему датчику.
Ответ: Возможность есть последовательно по одному датчику.
4. Предусмотреть возможность вывода основных параметров системы по RS485 Modbus, для систем с диспетчеризацией.
Ответ: Диспечеризация в данных шкафах по идеологии даже не предусматривается (простое, дешевое изделие для маленьких предприятий или быта) диспечеризация реализована в других линейках например АСВ. И физически нет такой возможности, если появится то возможно будет.
5. Добавить пуск от внешнего контакта Н.О., стоп от Н.З.
Ответ: Нет свободных входов у контролера.
6. Выдать сухой н.о. контакт "Работа", дополнительно к контактам Работа для ХМ, и Работа для ПУ.
Ответ: Возможность такая частично есть, если например в сх1 нет ПУ то этот вход в меню контролера можно переопределить на другие цели.
7. Или вместо пунктов 5 и 6 добавить клеммы для подключения стандартных релейных пультов.
Ответ: Нет возможности применения релейных пультов (стандартных ПДУ).
8. Стандартно к ШСАУ УНИ предусмотрено подключение однофазных насосов. Если хотите подключить трехфазный насос, можно это сделать через внешний трехфазный контактор. В стандартный пластиковый шкаф нет возможности установить контактор.
Хочется отметить следующее что назначение шкафов UNI это применение на объектах бытового назначения и малых производствах. При построении данных шкафов исходили из получения минимальной цены и как следствием этого применение контролера дешевого- с малым количеством входов/выходов.
Все необходимые функции и запросы могут быть реализованы в шкафах линейки АСВ.
Вопросы задавали: Веза-Север, отвечал: Грудецкий Геннадий Адольфович.
1. Возможность выбора корпуса шкафа (металл/пластик),
Ответ: Корпус только пластик, для шкафов с ЭК силовая часть - металл. Это сделано для уменьшения количества комплектующих (лампочки, кнопки) и как следствие стоимости, а также уменьшение трудо-затрат при сборочных операциях отсутствие операций по механической обработке дверей шкафа.
2. Возможность применения АСВ UNI с симисторными шкафами ВЕЗА-МИАСС (управляющий сигнал 0-10В, сигнал на включение и авария с симисторного шкафа).
Ответ: Возможности применения симисторных регуляторов Миасс НЕТ, так как у дешевого контролера нет свободных выходов для управления
3. Возможность работы одновременной работы блока ЭК и водяного нагрева ( системы северное 02) последовательно по одному датчику или каждый по своему датчику.
Ответ: Возможность есть последовательно по одному датчику.
4. Предусмотреть возможность вывода основных параметров системы по RS485 Modbus, для систем с диспетчеризацией.
Ответ: Диспечеризация в данных шкафах по идеологии даже не предусматривается (простое, дешевое изделие для маленьких предприятий или быта) диспечеризация реализована в других линейках например АСВ. И физически нет такой возможности, если появится то возможно будет.
5. Добавить пуск от внешнего контакта Н.О., стоп от Н.З.
Ответ: Нет свободных входов у контролера.
6. Выдать сухой н.о. контакт "Работа", дополнительно к контактам Работа для ХМ, и Работа для ПУ.
Ответ: Возможность такая частично есть, если например в сх1 нет ПУ то этот вход в меню контролера можно переопределить на другие цели.
7. Или вместо пунктов 5 и 6 добавить клеммы для подключения стандартных релейных пультов.
Ответ: Нет возможности применения релейных пультов (стандартных ПДУ).
8. Стандартно к ШСАУ УНИ предусмотрено подключение однофазных насосов. Если хотите подключить трехфазный насос, можно это сделать через внешний трехфазный контактор. В стандартный пластиковый шкаф нет возможности установить контактор.
Хочется отметить следующее что назначение шкафов UNI это применение на объектах бытового назначения и малых производствах. При построении данных шкафов исходили из получения минимальной цены и как следствием этого применение контролера дешевого- с малым количеством входов/выходов.
Все необходимые функции и запросы могут быть реализованы в шкафах линейки АСВ.
Вопросы задавали: Веза-Север, отвечал: Грудецкий Геннадий Адольфович.
Лосева Веза-Север- Сообщения : 5
Дата регистрации : 2015-07-17
Re: Технические характеристики и возможности линейки УНИ
Какой максимальной мощности и силы тока я могу подключить насос к шкафу?
AVT- Сообщения : 4
Дата регистрации : 2015-07-17
Re: Технические характеристики и возможности линейки УНИ
Лосева Веза-Север пишет:
Хочется отметить следующее что назначение шкафов UNI это применение на объектах бытового назначения и малых производствах. При построении данных шкафов исходили из получения минимальной цены и как следствием этого применение контролера дешевого- с малым количеством входов/выходов.
Было бы неплохо, если бы участники форума перечислили варианты установок, для которых они хотели бы использовать шкафы УНИ. Предлагаю вынести обсуждение по вариантам в отдельную тему
Последний раз редактировалось: Я ничего не знаю (Пт Июл 17, 2015 3:08 pm), всего редактировалось 1 раз(а)
АН-79- Сообщения : 2
Дата регистрации : 2015-07-17
Откуда : Гомель
Re: Технические характеристики и возможности линейки УНИ
AVT пишет:Какой максимальной мощности и силы тока я могу подключить насос к шкафу?
В настоящее время предусмотрено подключение однофазного насоса максимальной мощностью 0,3 кВт непосредственно к шкафу (для насоса установлен автомат 2А). При большей мощности (токе), либо при использовании трехфазного насоса можно испольдовать выносной контактор (отдельный небольшой пластиковый корпус, в котором располоден трехполюсный автомат и контактор).
АН-79- Сообщения : 2
Дата регистрации : 2015-07-17
Откуда : Гомель
Re: Технические характеристики и возможности линейки УНИ
Возможно ли реализовать "плавающую" уставку температуры угрозы обмерзания теплообменника в зависимости от наружной температуры?
AVT- Сообщения : 4
Дата регистрации : 2015-07-17
Re: Технические характеристики и возможности линейки УНИ
АН-79 пишет:AVT пишет:Какой максимальной мощности и силы тока я могу подключить насос к шкафу?
В настоящее время предусмотрено подключение однофазного насоса максимальной мощностью 0,3 кВт непосредственно к шкафу (для насоса установлен автомат 2А). При большей мощности (токе), либо при использовании трехфазного насоса можно испольдовать выносной контактор (отдельный небольшой пластиковый корпус, в котором располоден трехполюсный автомат и контактор).
Цена вопроса данного издели (отдельного блока для подключения насосов большей мощности и 3-х фазных) какая?
Как это заказывать? Как продавать в 1С ?
Лосева Веза-Север- Сообщения : 5
Дата регистрации : 2015-07-17
Re: Технические характеристики и возможности линейки УНИ
[quote="Лосева Веза-Север"]Общая информация:
2. Возможность применения АСВ UNI с симисторными шкафами ВЕЗА-МИАСС (управляющий сигнал 0-10В, сигнал на включение и авария с симисторного шкафа).
Ответ: Возможности применения симисторных регуляторов Миасс НЕТ, так как у дешевого контролера нет свободных выходов для управления
4. Предусмотреть возможность вывода основных параметров системы по RS485 Modbus, для систем с диспетчеризацией.
Ответ: Диспечеризация в данных шкафах по идеологии даже не предусматривается (простое, дешевое изделие для маленьких предприятий или быта) диспечеризация реализована в других линейках например АСВ. И физически нет такой возможности, если появится то возможно будет.
Хочется отметить следующее что назначение шкафов UNI это применение на объектах бытового назначения и малых производствах. При построении данных шкафов исходили из получения минимальной цены и как следствием этого применение контролера дешевого- с малым количеством входов/выходов.
Некоторые комментарии:
к п. 2 В принципе, если применить УНИ с программой к паровому калориферу, то вместо крана калорифера можно подключить шкаф электрокалорифера, управляемый сигналом 0-10В.
к п. 4 Да, диспетчеризация в стандартном варианте не предусмотрена, но как я писал выше, если использовать разветвитель сети, то можно реализовать и диспетчеризацию по MOD BUS.
По применению шкафов УНИ, в принципе их можно применять где угодно, где заказчик не требует свидетельство средств измерений на датчики. Связано это с тем, что в УНИ применяются температурные датчики системы NTC, на которые такие свидетельства не выдаются. Однако хочу заметить что с такими датчиками работают и основные наши конкуренты KORF, VTS и др. Ни у кого это не вызывает претензий.
2. Возможность применения АСВ UNI с симисторными шкафами ВЕЗА-МИАСС (управляющий сигнал 0-10В, сигнал на включение и авария с симисторного шкафа).
Ответ: Возможности применения симисторных регуляторов Миасс НЕТ, так как у дешевого контролера нет свободных выходов для управления
4. Предусмотреть возможность вывода основных параметров системы по RS485 Modbus, для систем с диспетчеризацией.
Ответ: Диспечеризация в данных шкафах по идеологии даже не предусматривается (простое, дешевое изделие для маленьких предприятий или быта) диспечеризация реализована в других линейках например АСВ. И физически нет такой возможности, если появится то возможно будет.
Хочется отметить следующее что назначение шкафов UNI это применение на объектах бытового назначения и малых производствах. При построении данных шкафов исходили из получения минимальной цены и как следствием этого применение контролера дешевого- с малым количеством входов/выходов.
Некоторые комментарии:
к п. 2 В принципе, если применить УНИ с программой к паровому калориферу, то вместо крана калорифера можно подключить шкаф электрокалорифера, управляемый сигналом 0-10В.
к п. 4 Да, диспетчеризация в стандартном варианте не предусмотрена, но как я писал выше, если использовать разветвитель сети, то можно реализовать и диспетчеризацию по MOD BUS.
По применению шкафов УНИ, в принципе их можно применять где угодно, где заказчик не требует свидетельство средств измерений на датчики. Связано это с тем, что в УНИ применяются температурные датчики системы NTC, на которые такие свидетельства не выдаются. Однако хочу заметить что с такими датчиками работают и основные наши конкуренты KORF, VTS и др. Ни у кого это не вызывает претензий.
mc_simka- Admin
- Сообщения : 5
Дата регистрации : 2015-07-17
Re: Технические характеристики и возможности линейки УНИ
Еще, на счет ограничения максимальной мощности вентиляторов, если запитывать частотные преобразователи через шкаф УНИ, то да, максимальная мощность ограничена 15кВт, но если питать частотники через свой отдельный автомат защиты, то в принципе ограничений нет.
mc_simka- Admin
- Сообщения : 5
Дата регистрации : 2015-07-17
Re: Технические характеристики и возможности линейки УНИ
А делитель этот для модбаса в шкаф будет ставиться? Гомель его будет предусматривать, если задание от филиала придёт на диспетчеризацию шкафа УНИ?
Автоматчик- Сообщения : 4
Дата регистрации : 2015-07-22
Re: Технические характеристики и возможности линейки УНИ
Разветвитель - это перспективная разработка. На данный момент УНИ шкафы будут поставляться без возможности подключения к верхнему уровню.Автоматчик пишет:А делитель этот для модбаса в шкаф будет ставиться? Гомель его будет предусматривать, если задание от филиала придёт на диспетчеризацию шкафа УНИ?